• 返回列表
    您當前的位置:主頁 > 技術優勢 > 資料文檔 >
    如何預估氣體滅火系統鋼瓶間所需面積
    發表于:2017-06-15 11:08:44 分享至:

    有管網氣體滅火系統所需鋼瓶間面積的大小,是與客戶溝通過程中經常被問到的問題。在此根據以往經驗,給出估算方法。鋼瓶間的布置,應滿足《氣體滅火系統設計規范》 GB50370-2005的要求。

    根據《氣體滅火系統設計規范》 GB50370-2005條文:

    4.4.1儲存裝置應符合下列規定:

    5 儲存裝置的布置,應便于操作、維修及避免陽光照射。操作面距墻面或兩操作面之間的距離,不宜小于1.0m,且不應小于儲存容器外徑的1.5倍。

    根據鋼瓶的外徑,鋼瓶間距,鋼瓶操作面與墻的距離,可以估算鋼瓶間的大小。

    七氟丙烷滅火系統鋼瓶間估算

    如下圖所示,以180L七氟丙烷鋼瓶為例,鋼瓶外徑400mm,鋼瓶與鋼瓶之間距按40mm計算,則一個鋼瓶所占的位置為0.44*0.44 ㎡,鋼瓶操作面(陰影部分)需要考慮1米的操作面的距離,所需面積0.44*1㎡。如此,可以估算出每個鋼瓶所需的面積約為 0.44*0.44+0.44*1 = 0.64平方米,每個鋼瓶按0.7平方米估算。

    選擇閥的占地空間如下圖所示,選擇閥間距按400mm估算,操作面(陰影部分)需要1000mm的距離,立管及彎頭按500mm估算,啟動瓶按占地按200*500mm估算。如此,每個選擇閥所需的面積= 0.4 *1+0.5+0.2=0.68平方米,每個選擇閥按0.7平方米面積估算。

     

     

    如上估算,一般為所需的最小面積,還應考慮房間的特殊性,如有突出的柱子、不規則房間、內開門等。應該在估算儲瓶和選擇閥占地面積的基礎上再增加5平方米會比較合適。

    根據以上方法,七氟丙烷氣體滅火系統鋼瓶間的面積可以根據一下公式估算:

    鋼瓶間面積(㎡)鋼瓶數量*0.7+ 選擇閥數量 *0.7 + 5

    如果鋼瓶數量較多(如10個以上),可根據情況考慮采用雙瓶組布置方式,減少鋼瓶所需的空間。如下圖所示。

    七氟丙烷雙瓶組布置,可以共用操作空間,節省鋼瓶間的面積。鋼瓶間面積可以按以下方法估算:

    七氟丙烷鋼瓶間面積(㎡)=(鋼瓶數量*0.6+ 選擇閥數量 *0.7)× 0.6 + 5

    IG541滅火系統鋼瓶間估算

    如下圖所示,以90LIG541鋼瓶為例,鋼瓶外徑360mm,鋼瓶與鋼瓶之間距按40mm計算,則一個鋼瓶所占的位置為0.4*0.4 ㎡,鋼瓶操作面(陰影部分)需要考慮1米的操作面的距離,所需面積0.4*1㎡。如此,可以估算出每個鋼瓶所需的面積約為 0.4*0.4+0.4*1 = 0.56平方米,每個鋼瓶按0.6平方米估算。

    根據以上方法,IG541氣體滅火系統鋼瓶間的面積可以根據一下公式估算:

    鋼瓶間面積(㎡)鋼瓶數量*0.6+ 選擇閥數量 *0.7 + 5

    如果鋼瓶數量較多(如10個以上),可根據情況考慮采用雙瓶組布置方式,減少鋼瓶所需的空間。

     

     

    IG541雙瓶組布置,可以共用操作空間,節省鋼瓶間的面積。鋼瓶間面積可以按以下方法估算:

    IG541鋼瓶間面積(㎡)(鋼瓶數量*0.6+ 選擇閥數量 *0.7)× 0.6 + 5

    二氧化碳滅火系統鋼瓶間面積估算

    二氧化碳滅火系統鋼瓶與IG541的外徑偏壓不大,可以參照IG541滅火系統的估算方法。

    以上是根據經驗得出的估算鋼瓶間面積的方法,可以作為參考。實際上所需的面積跟鋼瓶間的長度、寬度、門窗和柱子的位置、鋼瓶間是否方正、立管走向有很大的關系。