• 返回列表
    您當前的位置:主頁 > 技術優勢 > 資料文檔 >
    氣體滅火系統浸漬時間,消防維保人員需要知道的知識
    發表于:2017-06-15 10:44:50 分享至:

    氣體滅火系統的浸漬時間是指在防護區內維持設計規定的滅火劑濃度,使火災完全熄滅所需的時間。

    《氣體滅火系統設計規范》 GB50370-2005對防護區的維護結構做了相應的要求:

    1、防護區圍護結構及門窗的耐火極限均不宜低于0.5h;吊頂的耐火極限不宜低于0.25h

    2、防護區圍護結構承受內壓的允許壓強,不宜低于1200Pa

    對防護區做以上規定,主要是為了確防護區有足夠的強度,在滅火劑噴放后,不會被圍護結構,使得滅火劑在防護區內能維持設計規定的濃度。

    作為從業人員,應了解氣體滅火系統的浸漬時間。氣體滅火系統噴放后,應確保防護區在浸漬時間內保持封閉,在達到浸漬時間后再根據情況下進行下一步操作。

    《氣體滅火系統設計規范》 GB50370-2005對不同氣體滅火系統的浸漬時間做了相關規定。

    一、七氟丙烷滅火系統浸漬時間要求

    3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:

    1.木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min

    2.通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min

    3.其它固體表面火災,宜采用10 min

    4.氣體和液體火災,不應小于1 min

    二、IG541滅火系統浸漬時間要求

    3.4.4 滅火浸漬時間應符合下列規定:

    1.木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min

    2.通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,宜采用10min

    3.其它固體表面火災,宜采用10min

    三、熱氣溶膠滅火系統浸漬時間要求

    3.5.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:

    木材、紙張、織物等固體表面火災,應采用20min

    通訊機房、電子計算機房等防護區火災及其他固體表面火災,應采用10min

    四、注意事項

    在實際應用中,需要注意確保系統啟動后防護區的浸漬時間。

    在浸漬時間內,要確保防護區為封閉狀態,不能隨意開啟門窗等。

    條文第6.0.4條規定滅火后,防護區應及時進行通風換氣,條文如下:

    滅火后的防護區應通風換氣,地下防護區和無窗或設固定窗扇的地上防護區,應設置機械排風裝置,排風口宜設在防護區的下部并應直通室外。通信機房、電子計算機房等場所的通風換氣次數應不少于每小時5次。

    在此需要注意,為防止火災復燃,通風換氣必須要在達到浸漬時間,確保火災已經撲滅的情況下進行。

     


     

    附:二氧化碳撲救固體深位火災的抑制時間應按其設計規范附錄A的規定采用。
    二氧化碳撲救固體深位火災的抑制時間應按其設計規范附錄A的規定采用。